Question Como fazer o aterramento correto da mesa de trabalho?

Olá.

Vou trabalhar com eletrônicos caros e comprei todo um kit de equipamentos anti-estásticos (manta, luva, pinças, etc...). Porém, acredito que posso estragar tudo se não fizer o aterramento corretamente.

Estou no 15 andar de um prédio. Acredito que minha tomada tem aquele terceiro pino, que seria o aterramento (pois ela tem o terceiro furo). O correto seria eu colocar um cabo lá e ligar ao jacaré da manta anti-estástica? Como eu posso testar se a tomada tem realmente o aterramento?

Existe outra forma de fazer isso?
rodrigozanatta está offline   Responder com Quote
Não Lido 12/12/2014, 07:08:58   #2
manutec cell
Novato
 
Registrado em: 30/11/2014
Posts: 22
Agradecimentos: 16
Agradecido 0 vez em 0 Posts
Padrão Re: Como fazer o aterramento correto da mesa de trabalho?

o correto seria você usar um terrômetro, mas da tambem para saber assim:
1- abra a tomada e verifique se a o fio verde( padrão de aterramento), ou verde e amarelo( padrão usado para representar "proteção").
2- verifique se no QDG(quadro geral de distribuição) de seu apartamento existe o barramento terra que é aquela que tem os fios de cor mencionados anteriormente.
3- faça o teste com um multimetro, é só colocar na escala de corrente alternada(750 Volt`s, ligar a ponta preta no pino do meio(terra) da tomada; e ligar a ponta vermelha em um dos pinos da tomada, alternando entre os dois pinos(da esquerda e da direita) para ver se da tensão,o que der tensão é o fase, o que não der é o neutro.
4- se não dispuser de um Multimetro, proceda da seguinte forma: pegue um bocal, com lampada encandecente e ligue à tomada, caso acenda forte você dispõe de um bom aterramento; caso acenda fraco, seu aterramento é ruim.
5- o que fazer então: você pode ligar um fio à estrutura das colunas ou vigas do seu imovel, elas vão direto às fundações do edficio. dai é so repetir o passo 3 ou 4.

OBS.: Esses procedimentos descritos nos passos 1,2,3,e 5, NÂO SÂO GAMBIARRAS, 95% dos aterramentos e spda`s de edifícios são realizados dessa forma como descritos no passo 5e assistidos pela ABNT; Já o passo 4, trata-se de um "arranjo técnico" utilizado em ultimo caso, a proposito sou eletricista de manutenção industrial, e falo com embasamento.

Espero ter ajudado

João Carlos.

Última edição por manutec cell; 12/12/2014 às 07:18:14 Motivo: corrigir escrita para não causar má interpretação.
manutec cell está offline   Responder com Quote
Não Lido 12/12/2014, 07:22:18   #3
manutec cell
Novato
 
Registrado em: 30/11/2014
Posts: 22
Agradecimentos: 16
Agradecido 0 vez em 0 Posts
Padrão Re: Como fazer o aterramento correto da mesa de trabalho?

rodrigo se você quiser e precisar de proteção a mais, pode usar dispositivos de proteção contra descargas atmosféricas, chamados " proteção anti-surto"

Valeu!
manutec cell está offline   Responder com Quote
Não Lido 27/05/2016, 05:57:07   #4
Loan Oliveira
Novato
 
Registrado em: 27/05/2016
Posts: 2
Agradecimentos: 0
Agradecido 2 vez em 1 Post
Padrão Re: Como fazer o aterramento correto da mesa de trabalho?

Rodrigo boa tarde.

se vc não tiver um terrômetro pode fazer o seguinte.

1 - Identificar o neutro. ( facil com o multimetro na escala de 600 VAC coloque a ponta de prova vermelha na tomada e segure a ponta preta com sua mão um pouco firme, teste as 2 entradas da extremidade, e observe o maior valor. o maior valor será o FASE, entao logo o neutro será o que deu menor valor se não 0. Pronto vc achou o neutro.)

2 - Agora ainda na escala de 600 VAC coloque a ponta de prova vermelha na FASE que identificamos. e a preta no neutro e anote o valor.

3 - Retire a ponta preta do NEUTRO e Coloque no centro, onde seria o tera.

Se der uma diferença maior que 2 volts seu aterramento não esta PERFEITO, mais se a diferença for muito grande vc terá de fazer outro terra.

Abrir um buraco em volta do vergalhao do terra e colocar carvão mineral ajuda.

Mas como se trata de um prédio aconselho procurar um ponto bom nas estruturas sobre o forro ou nas colunas, para descobrir é só repetir o processo que citei.

O melhor é chamar um técnico para sua segurança.

Espero ter ajudado
Loan Oliveira está offline   Responder com Quote
Resposta


Ir para...

Tópicos Similares
Tópico Tópico Iniciado Por Fórum Respostas Última Mensagem
f250l sem aterramento leonkindermann Samsung 0 22/02/2011 04:13:31
como fazer o i105 fazer ligações... alewer Nextel 0 08/07/2010 10:46:38
Avvio - Cd803p (telefone De Mesa Vivo) Cdma FLAVIO TECNICO Outras Marcas & Modelos 2 20/06/2009 01:09:45
Aterramento Elétrico - Isso sim é um manual Billy Johw Eletrônica em Geral 6 14/01/2008 12:48:07